안녕하세요 이상원님.
질문사항에 대한 답변 드립니다.
1. DX3000 컨트롤러로 변경하셔야 합니다.
2. 컨트롤러와 모터 연결방식 및 컨트롤러를 장비에 취부하는 방식의 차이입니다.
DX3000은 딘레일을 이용하여 취부하셔야 합니다.
3. 컴퓨터와 통신을 원하시면 DX3000+RS485 밖에 없습니다.
혹여 다른 문의점 있으시면 032-574-7788 로 연락주시기 바랍니다.
그럼 수고하세요.
이상원님께서 쓰시길:
> 현재 DKM사의 브레이크 모터 (9SBDG2-90F2H)와 감속기 (9HBK120BH)를 사용하고 있습니다.
>
> 이를 컨트롤러 DSA로 제어하고 있습니다.
>
> 1. 모터를 컴퓨터와 통신해 제어하고 싶은데
>
> RS485 통신이 가능한 컨트롤러 모델 DX3000으로 변경하여 사용해야 하는지 궁금합니다.
>
> 2. 현재 DSA는 유니트 타임이며 DX3000은 딘레일 타입인데 차이점도 궁금합니다.
>
> 3. 혹은 다른 방법을 통해 컴퓨터와 통신할 수 있는지 궁금하여 문의드립니다.
|