현재 FX1000A 를 잘 사용하고 있으며, FX1000A는 인덕션모터 컨넥터 연결방식(매뉴얼 결선도 첫 그림과 일치)으로 모터와 연결되어 있습니다.
기존에 사용중인 모터와 Capacitor 는 그대로 유지한채 FX1000A 만 DX3000 으로 교체하고자 합니다.
AC전원, Capacitor, CW/CCW결선, RS485 Tx/Rx, 24V_DC 연결은 컨넥터 명칭대로 연결하면 되므로 이해됩니다.
문의사항: FX1000A에 존재하는 모터와 연결되는 8핀 케이블용 컨넥터가 DX3000에는 없습니다. DX3000에서는 모터와 어떻게 연결해야 하는지 정보를 요청드립니다.
|