안녕하세요.
DKM모터 영업부 조준환부장입니다.
과전류알람이 지속적으로 발생하면 드라이브를 교체하셔야 하는게 맞습니다.
저속가동시 Ano-01 알람이 발생한다고 하셨는데요.
파라미터중에서 ste-10번을 가동중에 모니터하시면 현재 서보모터가 받는 부하율이 %단위로 표시됩니다.
통상적으로 70%미만일때 연속적으로 구동해도 드라이브에 무리가 없다고 판단하는데요.
이 부분을 확인해봐야 할 것 같네요.
기타 구입 및 기술문의는 010-4766-1893으로 문의주세요.
이상, 감사합니다.
황시연님께서 쓰시길:
> 안녕 하십니까!!
>
> servo drive 이상으로 문의 드립니다.
> SDA-7000 입니다.
> 설비에서 저속 가동시 Ano-01 alarm 이 발생 됩니다..
> 출력 부분 측정 결과 타 설비(U.V.W)측정시 130v.180v.130v 이 측정 되지만,
> 이상 발생 Drive는 60.60.60v 가 측정 됩니다..
> Drive를 교체 해야 하는지요?
>
> servo motor 와 drive 구매 할수 있는지 알고 싶습니다.
|