안녕하세요, 디케이엠입니다.
말씀하신 대로 후면부 결선(외부제어)을 하시고 전면부 스위치(run/stand by)로 작동하시면
이상 현상이 발생할 가능성이 큽니다.
그중 가장 자주 나오는 현상으로는 방향 제어의 어려움이 있습니다.
정방향으로 설정하셨는데 역방향으로 도는 등의 현상이 발생합니다.
전면부 사용 또는 후면부 사용 중 하나만 선택하여 사용하시기 바랍니다.
감사합니다.
김창훈님께서 쓰시길:
> 안녕하세요
>
> FX3000 사용설명서에 보면
>
> 외부제어시 전면부 STAND-BY/RUN 스위치를 STAND-BY 위치로 두고 사용하라고 되어있는데,
>
> 외부제어로 사용 중에 있는데 전면부의 정/역방향 스위치를 조작하여도 문제가 없는지 궁금하고,
>
> 외부제어를 한다고 CN1단자 4,5,6번 결선한 상태에서 컨트롤러 전면부에서 RUN 스위치로 동작시키면
>
> 어떤 문제가 생기는지 문의드립니다.
|