안녕하세요 이승호님.
문의주신 내용 답변드립니다.
1. 전장도면을 만드는중인데 모터의 케이블 수량과 선색상에 대한 정보가 없어서 문의 드립니다 그리고 콘덴서는 필수 장착인것 같은데 맞나요?
- 모터 선색상은 CN2 단자에 기재되어 있습니다.
단상 모터는 콘덴서가 필수입니다.
2. 총20대를 사용할 예정인데 cn5번 1번2번을 직렬연결후 종단저항은 필요 없나요? 그리고 3번 gnd도 같이 직렬연결해야 하나요?
- 현재 컨트롤러에 종단저항이 달려있지는 않습니다. 통신 케이블의 길이가 길 경우 마지막 컨트롤러 배선에 종단저항을 외부 장착해주시면 됩니다.
보통은 RS485+, RS485- 두선만 연결하지만 통신 노이즈가 심한 경우에는 GND 선도 연결합니다.
3. cn3의 1 2 3 4 5 번을 사용시 꼭 6번의 전원을 사용해야 하나요? plc출력으로 바로 사용해도 가능한지 궁금합니다
- 입력신호 사용 시 6번은 반드시 연결되어야 합니다.
첨부파일 그림과 같이 PLC 출력 형태에 따라 2가지로 사용할 수 있습니다.
단 Source 타입으로 사용할 경우는 콘트롤러 아래의 스위치를 바꾸어야 합니다.
4. 컨트롤러의 정격전류가 4A로 나와있는데 모터 용량에 따라서 용량선정을 해도 될까요? 아님 꼭 4A가 다 필요한가요?
- 4A는 컨트롤러 용량이며 적용하는 모터에 용량에 따라 정격전류는 달라집니다.
딘상 180W 이하 스피드 모터 제품을 사용하시면 문제없습니다.
5. 20대를 판넬안에 설치시 컨트롤러끼리 붙혀서 설치해도 지장이 없나요?
- 상관 없습니다.
단 케이블의 배선 길이가 길 경우 전원케이블 , 모터 배선만 노이즈 영향이 없도록 해주시면 됩니다. (모터 TG선(회색x2)은 쉴드케이블을 사용하시는걸 추천드립니다.)
이상 감사합니다.