안녕하세요 강민석님.
토크제어 범위 '0~100%'는 실제 적용되는 모터 힘의 백분율을 의미합니다,
실제 N.m 범위를 산출하려면 FX3000 컨트롤러와 같이 사용되는 모터,
그리고 그 모터에 취부되는 감속기 비율을 알아야합니다.
ex) 10W 토크모터 적용시 - 0N.m ~ 0.265N.m
여기서 1/10 감속기 적용시 0N.m ~ 2.048N.m {0.265(모터토크)x10(감속비율)x0.8(감속기전달효율)}
더 자세한 상담 원하시면 DKM 기술부로 연락주세요.
032-574-7788
강민석님께서 쓰시길:
> 안녕하십니까,
>
> 속도 제어 컨트롤러 제품 중 FX3000 사양을 보면
> 토크 제어 범위가 0~100%로 표기되어 있는데
> 실제 N·m 값으로 어느 범위의 출력이 제공되는지 알수있을지 문의드립니다.
>
> 감사합니다.
|